수영장 출입문 세이프도어 부식으로 인한 하부 H바 약화 및 문 벌어짐 수리 사례

수영장 출입문 세이프도어 부식으로 인한 하부 H바 약화 및 문 벌어짐 수리 사례

1 MunJobs 0 190

[해결사례]

수영장 출입문 
세이프도어 부식으로 인한 하부 H바 약화 및 문 벌어짐 수리 사례


사례 개요

시설 유형 : 어린이 수영장
시설 상세 : 내부 출입문

위치 : 인천 수영장

문 종류 : 세이프도어 ( 플로어 힌지 사용 ) 

문 형태 : 여닫이

사용 기간 : 약 10년 사용 

사용 환경 : 고습 환경 (수영장 내부, 습기 많음) / 고사용 ( 출입 빈도 많음 )



민원 내용 :
“문이 벌어져 있고 바닥에 걸리면서 제대로 닫히지 않음”



수영장과 같이 습기가 많은 환경에서는 세이프도어는 하부H바 부위의 알루미늄이 부식으로 인해 구조 약화가 발생하는 사례가 많다.



발생 증상

현장에서 다음과 같은 증상이 확인

  • 문이 정상 위치에서 벌어진 상태
  • 문 하부 바닥 걸림 발생
  • 문 개폐 시 마찰 발생
  • 문 정렬 불량 상태

문닫힘 속도는 정상이나 구조적인 문제로 인해 문이 바로 서지 못하는 상태였다.



현장 점검

출입문 점검 결과 다음과 같은 상태를 확인

  • 하부 H바 부식 및 약화
  • 상부 힌지(H바 상롯트) 조절 나사 부식으로 기능 상실 
  • 문 정렬 유지 불가 상태
  • 힌지 기능 일부 저하
  • 문 이탈 위험도 증가 

습기가 많은 환경의 영향으로 하부와 상부 구조가 동시에 영향을 받은 상태였다.



134b1ef9cfb95e4f265dda0dc672e11d_1775048379_7671.jpg


원인

문제의 원인은 다음과 같다.

1️⃣ 수영장 환경에 따른 지속적인 습기 노출
2️⃣ 하부 H바 부식으로 인한 구조 약화
3️⃣ 상부 조절 나사 손상으로 정렬 유지 불가


세이프도어는 상·하부 균형이 중요한 구조로, 한쪽이라도 기능이 저하되면문 벌어짐 및 바닥 걸림 문제가 발생할 수 있다.


조치 방법

134b1ef9cfb95e4f265dda0dc672e11d_1775048376_6568.jpg

현장에서는 다음과 같은 작업 진행

  • 하부 하롯트의 부식된 베이스  >> 스테인리스 U바로  H바 보강 작업
  • 상부 힌지(H바 상롯트) 교체후 조정
  • 문 정렬 및 수직 상태 재설정

134b1ef9cfb95e4f265dda0dc672e11d_1775048374_5852.jpg

하부 H바 보강 및 정렬 작업



조치 결과

작업 완료 후 다음과 같은 상태가 확인되었다.

  • 문 벌어짐 문제 해결
  • 바닥 걸림 현상 제거
  • 문 수직 정렬 정상화
  • 안정적인 개폐 상태 확보

하부 보강 및 상부 조정 작업으로 문 구조 안정성이 회복되었다.


134b1ef9cfb95e4f265dda0dc672e11d_1775048378_2538.jpg

H바 상롯트 교체중 


현장 참고

세이프도어에서 다음과 같은 증상이 나타나는 경우, 하부 구조 및 힌지 점검이 필요하다.

  • 문이 벌어진다. (볼트 풀림 또는 힌지) 
  • 문이 바닥에 걸린다. (상롯트 조절부터) 
  • 문 정렬이 유지되지 않는다. (힌지, 하롯트 볼트 풀림) 

특히, 수영장과 같이 습기가 많은 환경에서는 부식으로 인한 구조 약화가 빠르게 진행될 수 있어 정기적인 점검이 필요하다.