문서번호 : DRMS-FD-CASE-009
1. 사례 개요
- 시설 유형 : 호텔 객실 출입문
- 문 종류 : 방화문
- 사용 환경 : 일반 실내
- 작업일 : 2026년 11월 7일
- 주요 조치 : 매립형 도어클로저 교체, 문짝 높이 및 닫힘 속도 조정
일반 방화문보다 무거운 문짝에 설치된 매립형 도어클로저의 연결 부위가 마모되어 교체한 사례입니다.
2. 발생 증상
- 방화문이 정상적으로 닫히지 않음
- 매립형 도어클로저 연결 부위 체결 불량
- 무거운 문짝의 처짐 발생
3. 현장 점검
- 매립형 도어클로저 암대(연결구) 마모 확인
- 체결 볼트 마모 확인
- 암대와 연결 부위의 정상적인 체결 불가
- 문짝 처짐 상태 확인
4. 원인
- 현장 확인 : 도어클로저 암대(연결구) 및 체결 볼트 마모
- 기술 판단 : 연결 부위의 마모로 정상적인 체결이 불가능해지면서 도어클로저의 닫힘 기능에 문제가 발생
이번 현장은 일반 방화문보다 문짝이 무거워 도어클로저 연결 부위의 체결 상태와 문짝 높이를 함께 확인할 필요가 있었습니다.
5. 수리 판단
매립형 도어클로저의 암대와 체결 볼트가 마모되어 정상적인 체결이 불가능한 상태
기존 부품의 재체결만으로는 정상적인 작동을 확보하기 어려워 매립형 도어클로저 교체가 필요하다고 판단
또한 문짝 처짐이 확인되어 도어클로저 교체와 함께 문짝 높이를 조정하기로 했습니다.
6. 조치 방법
- 기존 매립형 도어클로저 철거
- 새로운 매립형 도어클로저 설치
- 암대 및 연결 부위 체결
- 문짝 분해·조립 및 높이 조정
- 문 닫힘 속도 조정
- 닫힘 직전 약 0~15도 구간의 작동 상태 확인 및 조정
방화문은 완전히 닫히는 마지막 구간의 작동 상태도 중요합니다.
이번 현장에서는 새로운 매립형 도어클로저를 설치한 후 닫힘 직전 0~15도 구간을 중심으로 닫힘 속도를 조정했습니다.
7. 조치 결과
- 매립형 도어클로저 교체 완료
- 연결구 및 레일 교체 완료
- 문짝 높이 조정 완료
- 닫힘 직전 구간을 포함한 닫힘 속도 조정 완료
- 방화문 닫힘 불량 해결
- 현장 작업완료 확인서 발급
8. 현장 참고
매립형 도어클로저가 설치된 방화문이 닫히지 않을 때는 도어클로저 본체뿐 아니라 암대(연결구), 체결 볼트, 문짝 처짐 상태를 함께 확인해야 합니다.
특히 일반 방화문보다 무거운 문짝은 연결 부위의 마모와 체결 불량이 발생하면 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
매립형 도어클로저 교체 후 필요시에는 문짝 높이와 닫힘 속도를 함께 체크 조정하고, 문이 완전히 닫히는 마지막 구간까지 확인하는 것이 중요합니다.
※ 본 사례는 실제 방화문 수리 현장에서 확인한 증상과 원인, 조치 내용 및 작업 결과를 DRMS 작업완료 확인서에 기록한 사례입니다.