강화도어 상롯트 풀림·문짝 이탈 위험 수리|알루미늄 상부 바 상롯트 고정 및 높이 조정

강화도어 상롯트 풀림·문짝 이탈 위험 수리|알루미늄 상부 바 상롯트 고정 및 높이 조정

M 공업사닷컴 0 329

강화도어 상롯트 풀림·문짝 이탈 위험 수리

[해결사례]

 DRMS-GD-CASE-013


알루미늄 프레임  상롯트 교체 고정 및 문짝 높이 조정

1. 사례 개요

문종: 강화도어
설치 환경: 외기 노출
작업일: 2026년 11월 9일
주요 조치: 상롯트 고정부 보수 및 재고정, 문짝 높이 약 2mm 조정


문짝 위치 조정 관련 작업 사진


작업 후  강화도어 현장 사진

2. 발생 증상

강화도어 상부에서 흔들림과 소음이 발생했습니다. 상단 알루미늄 바 내부의 상롯트 고정 볼트가 풀리면서 상롯트가 좌우 또는 위쪽으로 움직이는 상태였습니다. 이 출입문은 과거 문짝이 이탈한 이력이 있었습니다.

상부 상롯트 관련 현장 사진상롯트  볼트 풀림 

3. 현장 점검

상롯트 위치와 체결 상태를 확인했습니다. 볼트 풀림으로 상롯트의 움직임이 발생할 수 있었고, 문짝 상부의 틈새도 넓은 상태였습니다.

상롯트 고정부 작업 기록상롯트  볼트 풀림 

4. 원인

주요 원인은 상롯트 고정 볼트 풀림입니다. 고정부가 움직이면 문짝 지지 상태가 불안정해져 흔들림과 소음, 심한 경우 이탈 위험으로 이어질 수 있습니다.


상롯트 고정부 작업 기록


5. 수리 판단

상롯트의 움직임을 막기 위해 고정부를 보수하고 재고정하기로 했습니다. 또한 상부 틈새가 넓어 문짝을 약 2mm 올려 H바·상롯트의 마모를 줄이고 문짝 이탈 가능성을 낮추는 방향으로 조정했습니다.

6. 조치 방법

  • 알루미늄 상부 바 상롯트 고정부 보수
  • 상롯트 알루미늄바 타공 교체 및 재고정
  • 문짝 높이 약 2mm 상향 조정
  • 문짝과 프레임 간섭 조정
  • 고정 상태와 문짝 작동 확인
상롯트 고정부 보수 과정 상롯트 고정부 보수 과정작업 전 강화도어 현장 사진
하롯트 볼트 풀림방지 및 높이  조정 

7. 조치 결과

상롯트 고정 불량을 보수하고 문짝 높이를 조정했습니다. 작업 후 흔들림과 소음이 해결된 것을 현장에서 확인하고 DRMS 작업완료 확인서를 발급했습니다.

DRMS 상태: 정비 필요 → 정상

작업 완료 기록 사진H바 상롯트  - 8. 현장 참고

알루미늄 프레임의  상롯트바에 볼트로 고정된 롯트는 시간이 흐르면서 볼트가 풀리면 움직임이 발생할 수 있고 , 이탈 되거나 기울어 문끼리 무딪힐수도 있습니다   스테인리스 바에 용접 고정된 구조와는 고정 방식이 다르므로, 상부 흔들림이나 소음이 있을 때 상롯트 체결 상태·상부 틈새·H바 지지 상태를 함께 점검해야 합니다.


※ 본 사례는 실제 강화도어 수리 현장에서 확인한 증상과 원인, 조치 내용 및 작업 결과를 DRMS 작업완료 확인서에 기록한 사례입니다.

, , , , , , ,