방화유리문 하부 피봇힌지 교체 및 프레임 보강 수리 — 문짝 처짐·바닥 끌림 해결 사례

방화유리문 하부 피봇힌지 교체 및 프레임 보강 수리 — 문짝 처짐·바닥 끌림 해결 사례

M 공업사닷컴 0 4

방화유리문 하부 피봇힌지 교체 및 프레임 보강 용접

무거운 방화유리문 처짐·바닥 끌림 수리 사례


문서번호 : DRMS-FD-CASE-008 

사례 개요

시설 유형 : 건물 간 연결통로
문 종류 : 방화유리문
사용 환경 : 외기 노출 / 강풍·습기
작업일 : 2026년 10월 16일

발생 증상

  • 문이 정상적으로 닫히지 않음
  • 문짝이 바닥에 끌림
  • 문짝과 프레임 간섭 발생

현장 사진 1~2

방화유리문 수리 현장 기록 사진 1

방화유리문 수리 현장 기록 사진 2

현장 점검

  • 하부 피봇힌지 부식 및 마모
  • 문짝 처짐과 정렬 불량
  • 프레임 하부 손상 상태 확인

현장 사진 3~4

방화유리문 수리 현장 기록 사진 3

방화유리문 수리 현장 기록 사진 4

원인

  1. 장기간 사용에 따른 힌지 마모
  2. 외부 습기에 의한 부식
  3. 외부 바람의 영향

수리 판단

방화유리문은 문짝 무게가 많이 나가기 때문에 하부 힌지의 하중 지지가 중요합니다.

힌지만 교체할 경우 프레임이 찢어질 위험이 있어 프레임 보강 용접을 함께 진행했습니다.

현장 사진 5~6

방화유리문 수리 현장 기록 사진 5

방화유리문 수리 현장 기록 사진 6

조치 방법

  • 기존 하부 피봇힌지 철거 및 교체
  • 프레임 하부 힌지 부위 절단·교체
  • 하중 지지부 보강 용접
  • 문짝 이격 및 높이 조정
  • 조정된 위치에 문짝 고정

현장 사진 7~8

방화유리문 수리 현장 기록 사진 7

방화유리문 수리 현장 기록 사진 8

조치 결과

  • 하부 피봇힌지 교체 완료
  • 프레임 하중 지지부 보강
  • 문짝 이격 및 높이 조정 완료
  • DRMS 상태 : 정비 필요 → 정상

현장 사진 9~10

방화유리문 수리 현장 기록 사진 9

방화유리문 수리 현장 기록 사진 10

현장 참고

외부에 설치된 무거운 방화유리문은 힌지의 부식·마모뿐 아니라 프레임의 하중 지지 상태도 함께 확인해야 합니다.

하부 피봇힌지 교체 시 프레임 손상 여부와 보강 필요성을 함께 판단하는 것이 중요합니다.

※ DRMS 상태등급은 작업 당시 점검 항목에 대한 기록이며, 법정 방화 성능 인증이나 장기 성능 보증을 의미하지 않습니다.

, , , , , , , , ,