자동문 동작센서 불량 및 비상전원 시스템 점검·교체 사례
[해결사례]
문서번호 : DRMS-SD-CASE-008
자동문 동작센서 불량 및 비상전원 시스템 점검·교체 사례
(센서 오작동 + 비상전원 릴레이 연동 구조 점검)
▶현장 정보
- 위치 : 용인 공공기관 민원실
- 설치연식 : 약 4년
- 문종 : 자동 슬라이딩 도어
▶문제 상황
- 동작센서 1개 미작동 (감지 불능)
- 출입 시 자동문 미개방 발생
- 공공시설 특성상 안전 민원 발생 가능 상태
▶원인 분석
- 센서 내부 회로 불량 (수명/노후)
- 지속 사용으로 인한 감지 기능 저하
▶추가 확인
- 비상전원 시스템 정상 연결 상태
- 릴레이 정상 작동 확인
작업 내용
- 불량 동작센서 탈거
- 신규 센서 교체 및 감도 세팅
- 배선 연결 재정리 및 접촉 상태 점검
- 자동문 작동 테스트 완료
▶ 비상전원 시스템
본 현장에는
▶ 소방용 비상 전원 공급장치가 설치되어 있음
▷ 역할
- 정전 발생 시 자동문 강제 개방 (또는 유지)
- 대피 동선 확보 (화재 시 필수 기능)
릴레이 기능 설명
사진의 릴레이는
“전기 신호를 전달하는 스위치 역할”
▶ 동작 구조
-
평상시
→ 센서 → 자동문 컨트롤러 → 문 개폐 -
비상 상황 (정전 / 화재)
→ 비상전원 → 릴레이 작동
→ 자동문 컨트롤러에 신호 전달
→ 문 강제 개방 또는 오픈 유지
▶ 배선 흐름 구조 (핵심)
센서 → 컨트롤러 → 릴레이 → 자동문 모터
또는
비상전원 → 릴레이 → 자동문 제어부
◎ DRMS
- 사고 유형 : 자동문 미작동 (출입 장애)
- 위험 요소 : 대피 지연 가능성
DRMS : 5.5 / 10
(공공시설 + 비상시 영향 고려)
작업 결과
- 자동문 정상 감지 및 개폐 복구
- 비상전원 연동 상태 정상 확인
- 공공시설 안전 기능 유지 확보
▶ 핵심 정리
자동문 센서 고장은 단순 불편 문제가 아니라
공공시설에서는 대피 동선 확보와 직결되는 안전 요소입니다.
이와 같은 증상이 있을 경우
조기 점검이 필요합니다.
▶ 관련 해결사례 보기 ◀
강화도어 / 자동문 / 방화문 유사 사례 확인하기